Topic de GibonMalicieux :

[PLOMBERIE] Chauffe eau tombé, je peux faire quoi ?

Le 29 mars 2025 à 21:54:44 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:52:55 :

Le 29 mars 2025 à 21:48:20 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:43:34 :
Putain le PER de merde aussi pas de vanne d'arrêt, tu devrais insulter ton proprio pour avoir fait une installation aussi merdique https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496070573-luigi-dumas.png

C'est prévu :noel:

En attendant si t'arrives à trouver :d) Bouchon raccord rapide Ø12 ensuite tu harcèles ta proprio https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Je le met sur le tuyau rouge ?

Les 2 si tu veux pouvoir rouvrir l'eau générale et go douche-vaisselle froide https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

bordelent.
Dans mon logement j'ai pas une toute de suite l'eau chaude.
J'ai attendu, et j'ai pris des douches gelées en décembre, façon Bear Grylls. :rire:

Le 29 mars 2025 à 21:53:35 :
Le chauffe 75L qui chauffe l'eau en permanence et qui est fixé au placo du mur via une plaque d'isorel de merde, elle même tenue par 6 vis https://image.noelshack.com/fichiers/2017/02/1484220270-bloggif-58776757cc428.png
Comme l'a dit un VDD, tu devrais avoir, en amont, une nourrice d'arrivée d'eau de laquelle partent les différents tuyaux d'eau courante (dont celui pour le ballon d'eau chaude).
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845899-6.png
Si tout passe d'abord par le ballon, c'est complètement con. Je vois même pas comment c'est possible.
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845895-5.png
Je sais qu'en appartement , cette nourrice peut se trouver dans le couloir, dans un coffrage (pour les studios).
Là où, potentiellement tu as coupé l'eau d'ailleurs.. sinon tu serais déjà bien inondé et tes voisins aussi.
https://image.noelshack.com/fichiers/2016/45/1478845899-6.png

Ok je vois le principe, je vais essayer de trouver ça :cimer:

Le 29 mars 2025 à 21:55:28 :

Le 29 mars 2025 à 21:54:44 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:52:55 :

Le 29 mars 2025 à 21:48:20 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:43:34 :
Putain le PER de merde aussi pas de vanne d'arrêt, tu devrais insulter ton proprio pour avoir fait une installation aussi merdique https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496070573-luigi-dumas.png

C'est prévu :noel:

En attendant si t'arrives à trouver :d) Bouchon raccord rapide Ø12 ensuite tu harcèles ta proprio https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Je le met sur le tuyau rouge ?

Les 2 si tu veux pouvoir rouvrir l'eau générale et go douche-vaisselle froide https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Oui tu as raison, si il ne coupe que l'eau froide mais qu'il se sert d'un robinet ouvert à moitié eau froide ou eau chaude, l'eau froide ressortira par l'extrémité rouge eau chaude

Le 29 mars 2025 à 21:53:50 :

Le 29 mars 2025 à 21:45:19 :

Le 29 mars 2025 à 21:41:54 :

Le 29 mars 2025 à 21:38:23 :

Le 29 mars 2025 à 21:37:37 :

> Le 29 mars 2025 à 21:36:47 :

>> Le 29 mars 2025 à 21:33:51 :

> >Comme dit + haut , le PE polyéthylène rouge est sectionné, donc si ton groupe de sécurité fonctionne, ferme le au niveau de la vanne grise vers le bas et tu auras au moins l'eau froide (PE bleu)

>

> Ah ouais je vois, je l'ai dans le cul car le chauffe eau est au sol, il était fixé à cette planche qui s'est cassée la gueule

> https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280595-img-20250327-wa0005.jpg

Est-ce que tu as une photo d'en dessous de ton cumulus ?

J'ai ça seulement https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280692-img-20250327-wa0004.jpg

OK, alors là c'est problématique
Les raccords PE (plastique) eau chaude et eau froide se sont deraccordés
En gros, si tu n'as pas de vanne de coupure entre ton compteur et l'arrivée eau froide de ton cumulus, tu ne pourras pas isoler le système et du coup tu n'as pas d'eau froide générale non plus

Y'a aucune solution de dépannage ? Je peux pas en installer une facilement de vanne ?

En fait c'est facile à réparer le PE
L'extrémité plastique de ce tube bleu s'etanchéise en y introduisant une tétine en laiton dans l'intérieur du tube avec par glissement extérieur une bague laiton qui permet de prendre en étau le dit-PE bleu dont un écrou toujours par l'extérieur permet de finaliser l'étanchéité sur la portée plate perpendiculaire de la première tétine contre ton groupe de sécurité cumulus
Si tu n'as pas la pince qui permet cette opération https://www.castorama.fr/pince-a-glissement-pince-a-emboiture-et-coupe-tube-pour-per/5059340003733_CAFR.prd?storeId=1435&wiz_medium=cpc&wiz_source=google&wiz_campaign=15518316222&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shop_p_LIA_7_OUTILLAGE_ET_QUINCAILLERIE_18_OUTILLAGE&utm_id=15518316222&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtJ6_BhDWARIsAGanmKdzPXCm6XCZ2w9hdUxSi2yvLE_KNBDwxAJyTdcJu10cr8NKfMjSA30aArn4EALw_wcB
Tu peux opter pour un système à visser https://www.mypum.fr/adduction-branchement/adduction-branchement/raccords-laiton-pour-pe/produits/categories/R0120?srsltid=AfmBOooxRgk1ZukRniNnvREJwJZGT4S53KyKn7VACZ8nBvFoKGoBEyBK

Ok je pense avoir compris le principe, je vais voir dans un magasin de bricolage si je peux faire quelque chose.
Mais on est d'accord que tu parles de raccorder le chauffe eau ? Car pour l'instant il est au sol donc c'est un peu la merde.
Au début je pensais raccorder les deux tuyaux qui sortent du plafond pour bypass le chauffe eau mais ça m'a l'air bancale comme solution vu ce que je lis

Le 29 mars 2025 à 21:57:44 Trotro-linou a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:55:28 :

Le 29 mars 2025 à 21:54:44 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 21:52:55 :

Le 29 mars 2025 à 21:48:20 GibonMalicieux a écrit :

> Le 29 mars 2025 à 21:43:34 :

> Putain le PER de merde aussi pas de vanne d'arrêt, tu devrais insulter ton proprio pour avoir fait une installation aussi merdique https://image.noelshack.com/fichiers/2017/22/1496070573-luigi-dumas.png

C'est prévu :noel:

En attendant si t'arrives à trouver :d) Bouchon raccord rapide Ø12 ensuite tu harcèles ta proprio https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Je le met sur le tuyau rouge ?

Les 2 si tu veux pouvoir rouvrir l'eau générale et go douche-vaisselle froide https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Oui tu as raison, si il ne coupe que l'eau froide mais qu'il se sert d'un robinet ouvert à moitié eau froide ou eau chaude, l'eau froide ressortira par l'extrémité rouge eau chaude

Si au moins il avait accès aux collecteurs ça serait plus simple mais les bâtiments collectifs et sûrement anciens ils ont montés ça comme des enculés pour pas cher https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Le 29 mars 2025 à 21:59:38 :

Le 29 mars 2025 à 21:53:50 :

Le 29 mars 2025 à 21:45:19 :

Le 29 mars 2025 à 21:41:54 :

Le 29 mars 2025 à 21:38:23 :

> Le 29 mars 2025 à 21:37:37 :

>> Le 29 mars 2025 à 21:36:47 :

> >> Le 29 mars 2025 à 21:33:51 :

> > >Comme dit + haut , le PE polyéthylène rouge est sectionné, donc si ton groupe de sécurité fonctionne, ferme le au niveau de la vanne grise vers le bas et tu auras au moins l'eau froide (PE bleu)

> >

> > Ah ouais je vois, je l'ai dans le cul car le chauffe eau est au sol, il était fixé à cette planche qui s'est cassée la gueule

> > https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280595-img-20250327-wa0005.jpg

>

> Est-ce que tu as une photo d'en dessous de ton cumulus ?

J'ai ça seulement https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280692-img-20250327-wa0004.jpg

OK, alors là c'est problématique
Les raccords PE (plastique) eau chaude et eau froide se sont deraccordés
En gros, si tu n'as pas de vanne de coupure entre ton compteur et l'arrivée eau froide de ton cumulus, tu ne pourras pas isoler le système et du coup tu n'as pas d'eau froide générale non plus

Y'a aucune solution de dépannage ? Je peux pas en installer une facilement de vanne ?

En fait c'est facile à réparer le PE
L'extrémité plastique de ce tube bleu s'etanchéise en y introduisant une tétine en laiton dans l'intérieur du tube avec par glissement extérieur une bague laiton qui permet de prendre en étau le dit-PE bleu dont un écrou toujours par l'extérieur permet de finaliser l'étanchéité sur la portée plate perpendiculaire de la première tétine contre ton groupe de sécurité cumulus
Si tu n'as pas la pince qui permet cette opération https://www.castorama.fr/pince-a-glissement-pince-a-emboiture-et-coupe-tube-pour-per/5059340003733_CAFR.prd?storeId=1435&wiz_medium=cpc&wiz_source=google&wiz_campaign=15518316222&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shop_p_LIA_7_OUTILLAGE_ET_QUINCAILLERIE_18_OUTILLAGE&utm_id=15518316222&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtJ6_BhDWARIsAGanmKdzPXCm6XCZ2w9hdUxSi2yvLE_KNBDwxAJyTdcJu10cr8NKfMjSA30aArn4EALw_wcB
Tu peux opter pour un système à visser https://www.mypum.fr/adduction-branchement/adduction-branchement/raccords-laiton-pour-pe/produits/categories/R0120?srsltid=AfmBOooxRgk1ZukRniNnvREJwJZGT4S53KyKn7VACZ8nBvFoKGoBEyBK

Ok je pense avoir compris le principe, je vais voir dans un magasin de bricolage si je peux faire quelque chose.
Mais on est d'accord que tu parles de raccorder le chauffe eau ? Car pour l'instant il est au sol donc c'est un peu la merde.
Au début je pensais raccorder les deux tuyaux qui sortent du plafond pour bypass le chauffe eau mais ça m'a l'air bancale comme solution vu ce que je lis

Oui mais si tu ne veux plus t'en servir du cumulus
Tu achètes deux raccords du diamètre des tuyauxce sont les mêmes
Ils sont à visser, et tu apposes au bleu comme rouge un bouchon supplémentaire à visser que Castorama Leroy Merlin qui est ouvert dimanche te proposera

ÉDIT : Le VDD t'a donné les éléments

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Faut mettre ça sur ces deux tuyaux rouges c'est ça ? C'est à un truc comme ça que j'ai pensé au début mais je savais pas si c'était faisable
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743282195-img-20250327-wa0001.jpg

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Le 29 mars 2025 à 22:02:12 :

Le 29 mars 2025 à 21:59:38 :

Le 29 mars 2025 à 21:53:50 :

Le 29 mars 2025 à 21:45:19 :

Le 29 mars 2025 à 21:41:54 :

> Le 29 mars 2025 à 21:38:23 :

>> Le 29 mars 2025 à 21:37:37 :

> >> Le 29 mars 2025 à 21:36:47 :

> > >> Le 29 mars 2025 à 21:33:51 :

> > > >Comme dit + haut , le PE polyéthylène rouge est sectionné, donc si ton groupe de sécurité fonctionne, ferme le au niveau de la vanne grise vers le bas et tu auras au moins l'eau froide (PE bleu)

> > >

> > > Ah ouais je vois, je l'ai dans le cul car le chauffe eau est au sol, il était fixé à cette planche qui s'est cassée la gueule

> > > https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280595-img-20250327-wa0005.jpg

> >

> > Est-ce que tu as une photo d'en dessous de ton cumulus ?

>

> J'ai ça seulement https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743280692-img-20250327-wa0004.jpg

OK, alors là c'est problématique
Les raccords PE (plastique) eau chaude et eau froide se sont deraccordés
En gros, si tu n'as pas de vanne de coupure entre ton compteur et l'arrivée eau froide de ton cumulus, tu ne pourras pas isoler le système et du coup tu n'as pas d'eau froide générale non plus

Y'a aucune solution de dépannage ? Je peux pas en installer une facilement de vanne ?

En fait c'est facile à réparer le PE
L'extrémité plastique de ce tube bleu s'etanchéise en y introduisant une tétine en laiton dans l'intérieur du tube avec par glissement extérieur une bague laiton qui permet de prendre en étau le dit-PE bleu dont un écrou toujours par l'extérieur permet de finaliser l'étanchéité sur la portée plate perpendiculaire de la première tétine contre ton groupe de sécurité cumulus
Si tu n'as pas la pince qui permet cette opération https://www.castorama.fr/pince-a-glissement-pince-a-emboiture-et-coupe-tube-pour-per/5059340003733_CAFR.prd?storeId=1435&wiz_medium=cpc&wiz_source=google&wiz_campaign=15518316222&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shop_p_LIA_7_OUTILLAGE_ET_QUINCAILLERIE_18_OUTILLAGE&utm_id=15518316222&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwtJ6_BhDWARIsAGanmKdzPXCm6XCZ2w9hdUxSi2yvLE_KNBDwxAJyTdcJu10cr8NKfMjSA30aArn4EALw_wcB
Tu peux opter pour un système à visser https://www.mypum.fr/adduction-branchement/adduction-branchement/raccords-laiton-pour-pe/produits/categories/R0120?srsltid=AfmBOooxRgk1ZukRniNnvREJwJZGT4S53KyKn7VACZ8nBvFoKGoBEyBK

Ok je pense avoir compris le principe, je vais voir dans un magasin de bricolage si je peux faire quelque chose.
Mais on est d'accord que tu parles de raccorder le chauffe eau ? Car pour l'instant il est au sol donc c'est un peu la merde.
Au début je pensais raccorder les deux tuyaux qui sortent du plafond pour bypass le chauffe eau mais ça m'a l'air bancale comme solution vu ce que je lis

Oui mais si tu ne veux plus t'en servir du cumulus
Tu achètes deux raccords du diamètre des tuyauxce sont les mêmes
Ils sont à visser, et tu apposes au bleu comme rouge un bouchon supplémentaire à visser que Castorama Leroy Merlin qui est ouvert dimanche te proposera

ÉDIT : Le VDD t'a donné les éléments

Merci les gars :cimer:

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Il ne lui manque plus que ça
https://images.app.goo.gl/f7RF9tE4mAqNxP6z7

Bordel, ces proprios !
Tu payes combien ton logement kheyou ? combien de m2 ? et où (grande/moyenne/petit ville, bourg, village, ruralité ) ? :(

Le 29 mars 2025 à 22:03:21 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Faut mettre ça sur ces deux tuyaux rouges c'est ça ? C'est à un truc comme ça que j'ai pensé au début mais je savais pas si c'était faisable
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743282195-img-20250327-wa0001.jpg

Casse pas la tête, raccord/bouchon automatique/rapide Ø12 3€50 t'auras juste besoin d'un marteau au pire https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Le 29 mars 2025 à 22:06:32 :

Le 29 mars 2025 à 22:03:21 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Faut mettre ça sur ces deux tuyaux rouges c'est ça ? C'est à un truc comme ça que j'ai pensé au début mais je savais pas si c'était faisable
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743282195-img-20250327-wa0001.jpg

Casse pas la tête, raccord/bouchon automatique/rapide Ø12 3€50 t'auras juste besoin d'un marteau au pire https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Pourquoi faire le marteau :question: pour le proprio ?

Le 29 mars 2025 à 22:09:30 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 22:06:32 :

Le 29 mars 2025 à 22:03:21 GibonMalicieux a écrit :

Le 29 mars 2025 à 22:00:55 :
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743281990-screenshot-20250329-215909-gallery.jpg tiens voilà pour 75 euro tu peux bouchonné les deux arrivées pour avoir aux moins de l'eau froide

Faut mettre ça sur ces deux tuyaux rouges c'est ça ? C'est à un truc comme ça que j'ai pensé au début mais je savais pas si c'était faisable
https://image.noelshack.com/fichiers/2025/13/6/1743282195-img-20250327-wa0001.jpg

Casse pas la tête, raccord/bouchon automatique/rapide Ø12 3€50 t'auras juste besoin d'un marteau au pire https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Pourquoi faire le marteau :question: pour le proprio ?

Pour bien enfoncer le bouchon si tu veux être sûr, ce sont des raccords dit rapides sans sertissage ou serrage clé et surtout harcèle ta proprio clé et vu qu'il me semble que c'est une meuf, explique-lui qu'elle en profite pour mettre du multi-couche et installer le chauffe-eau sur trépieds ou un "stable" https://image.noelshack.com/fichiers/2017/19/1494619651-larryhome-2.png

Purée mon frérot je suis désolé.
J’ai une perle de plombier au black (un mec de taskrabbit… qui est plombier la semaine), je l’ai vu ce matin car fuite dans mes locaux mais il m’a dit qu’il partait ce soir en vac. Il revient fin avril, si tu peux attendre fus moi

Le 29 mars 2025 à 21:40:04 :
Putain le proprio va tellement être vénère.
Ne jamais mettre en rogne un proprio bon chance khey.

Non c'est au proprio de payer

Le particulier qui va réparer son CE lui même, Go démarcher ton proprio illico presto qui envoie un plombier https://image.noelshack.com/fichiers/2022/38/5/1663921748-ahi.png

Le 29 mars 2025 à 22:16:41 :
Le particulier qui va réparer son CE lui même, Go démarcher ton proprio illico presto qui envoie un plombier https://image.noelshack.com/fichiers/2022/38/5/1663921748-ahi.png

C'est fait mais j'ai peur qu'elle mette trop de temps à faire les réparations car elle veut faire passer des experts et je peux même pas aller chier

Données du topic

Auteur
GibonMalicieux
Date de création
29 mars 2025 à 21:27:41
Nb. messages archivés
66
Nb. messages JVC
66
Voir le topic sur JVC

Afficher uniquement les messages de l'auteur du topic

En ligne sur JvArchive

JvArchive compagnon

Découvrez JvArchive compagnon , l'userscript combattant la censure abusive sur le 18-25 !